Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужны ли датчики давления?
Метрология энергосбережения > Главный раздел > Общие вопросы
Масляева Анна
Если я правильно понимаю, то, согласно нашему законодательству, датчики давления не обязательно должны входить в состав узла учета.
Уверена, что разработчики закона не просто забыли о существовании приборов, измеряющих давление (надеюсь, во всяком случае). Это было сделано с осознанием целесообразности.
Но с другой стороны у нас существуют достаточно большие заводы по изготовлению этих самых датчиков давления. И никто не будет вкладывать деньги в изготовление приборов, которые никому не нужны.
Не могли бы вы мне помочь разобраться? Нужны ли датчики давления в узле? Может быть не в каждом? Как понять председателю ТСЖ, например, нужен ли ему такой прибор в доме?
Иванчура Владимир
Цитата(Масляева Анна @ 12.4.2011, 13:50) *
Если я правильно понимаю, то, согласно нашему законодательству, датчики давления не обязательно должны входить в состав узла учета.


Неправильно понимаете. Читаем Правила учета - исключение для группы объектов
Никитин Павел
Датчики давления не только учавствуют в процессе измерения потребленного зданием количества тепловой энергии, но и контролируют параметры теплоносителя. Председатель может и не догадываться, что это помогает оперативнее определяться с нештатными ситуациями, и является источником необходимой информации при проведении энергосберегающих мероприятий. Экономим 2-3% от стоимости узла учета тепла, а потом будем терять большие деньги при принятии неточных решений.Если делать- то сразу хорошо.
Черноморченко
Преобразователи давления устанавливаются при суммарной тепловой нагрузке более 0.5 Гкал/ч (по Правилам учета...). На практике увеличение точности измерения при установке преобразователей давления происходит в предолах долей процента, т.е. не существенно. Зато дополнительная информация о параметрах теплоносителя (давлении) существенно помогает при анализе данных теплопотребления, потому установка преобразователей давления является предпочтительной и при меньших нагрузках. Наличие дополнительной информации позволяет своевременно принять правильное решение при принятии отчета о теплопотреблении, не доводя дело до арбитража, что экономит деньги и время потребителя.
Никитин Павел
А ситуации с авариями? Утечки теплоносителя?
Черноморченко
QUOTE (Никитин Павел @ 18.4.2011, 1:14) *
А ситуации с авариями? Утечки теплоносителя?

правильно. и не только утечки, но и соблюдение режима теплоснабжения (теплопотребления).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.