Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расходомеры и сварка
Метрология энергосбережения > Главный раздел > Общие вопросы
korro
Хотелось бы обсудить вот какой вопрос. Врезали датчики давления и температуры, монтажную вставку, заменили её затем на расходомер. Все работает. Прошел год-два возникла необходимость проведения на трубопроводе сварочных работ. Не прямо у счетчика, а на каком то расстоянии - метров 20-50 или 150. Не секрет, что часто электросварка происходит не совсем так как надо - без нулевого провода, особенно в полевых условиях. Приводит ли это к порче приборов. И как бороться с возможностью повреждения - ставить серьезное заземление с обоих сторон счетчика, делать конструкцию типа "изолирующий фланец" как на газопроводе? Мне будет крайне досадно, если из-за этого будут выходить из строя приборы Ду300.

Или ерунда в голову лезет? unsure.gif
Иванчура Владимир
Запросто сжечь можно, ИМХО. Демонтировать приборы нельзя?
korro
Приборы стоят на границе эксплуатационной ответственности. С некоторыми оговорками, но на своей территории я более-менее (не на 100%) могу контролировать ситуацию (со стороны источника, меньшая часть трассы). Далее идут владения сетевиков. Эпизодически, как в любой сети, возникают всякого рода инцинденты, требующие сварочных работ,в том числе и ночью, и зимой. При -20 С не до демонтажа приборов Ду 300 с последующей установкой. Поэтому и спрашиваю про дополнительные меры защиты. Уверен, что в такой ситуации нахожусь не я один. ohmy.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.